接闸的线被烧焦了,糊味特别大,电没有断!物业师傅修的时候就把烧焦的橡胶给清理干净了,然后又缠了很多黑胶布,换了个新闸盒!完事了!

我是想知道,把线烧了是电流不够我们使的,我们需要去供电局申请扩容,(要真是这样,扩容能私人申请吗?)还是他线有问题,就该坏了!房子就算是新房吧,不到5年!

来自旧版论坛的签名~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
人生所有的时间里,"现在"是最棒的 !!

119

主题

656

帖子

656

积分

绿野高级黑

Rank: 4

积分
656
沙发
发表于 2008-9-12 10:27:01 | 只看该作者

不用扩容

应该是线径不够,搞不好要换线,避免家里同时用电。
来自旧版论坛的签名我想我是一名忠诚的徒走小兵 8-)

14

主题

557

帖子

560

积分

绿野高级黑

Rank: 4

积分
560
板凳
发表于 2008-9-12 10:50:22 | 只看该作者

不是学电的,听说负荷过大线路会发热,如果接触不良也会导致线路,尤其 接触点发热。

地板
发表于 2008-9-12 10:50:26 | 只看该作者

不需要


目前看这种情况90%是接线不实引起的接头发热,电工经心一些即可避免(如果自己动手修最放心)


来自旧版论坛的签名=============================================
・08年8月游泳横渡渤海海峡正式计划(团队接力)――http://www.lvye.org/modules/lvyebb/viewtopic.php?view=1&post_id=43283072
【绿野横渡队】――http://www.lvye.org/modules/lvyebb/viewtopic.php?view=1&post_id=200

78

主题

1352

帖子

1383

积分

绿野投名状,终生免死牌。

Rank: 6Rank: 6

积分
1383
5#
发表于 2008-9-12 12:24:09 | 只看该作者

处理正确,是接触不良造成的

用电量大的时候容易引起接触端发热。建议不要同时使用大容量电器,像空调、加热型洗衣机、电热水器、电磁炉等,同时不要开启超过两个,最好是一个。

83

主题

1587

帖子

1605

积分

绿野投名状,终生免死牌。

Rank: 6Rank: 6

积分
1605
6#
发表于 2008-9-12 12:25:59 | 只看该作者

奇怪,5年的房怎么会有“接闸的线”?

近10年新建的小区都不会有“闸”这个概念了吧,现在都是继电器,带电涌保护开关的那种,电流一大零点几秒内自动跳闸断电的,怎么会出现烧糊的情况?
另外扩容是个浩大的工程,很少有个人去申请的,一般都是单位或者物业公司与电力交涉。
LZ若还是用“闸”的话看能不能换个继电器试试? [sign]微笑拈花,佛说两般世界
拨观照影,我怀一片冰心
[/sign]

218

主题

1225

帖子

1513

积分

绿野投名状,终生免死牌。

Rank: 6Rank: 6

积分
1513
7#
发表于 2008-9-12 13:16:25 | 只看该作者

外线应该没问题,户内的线,如果是截面为6平方毫米的铜线,也应该没问题

如果接线处接触不良,也就是线没接好,接触面积不够,就会引起发热。还有,插头与插座接触不良,也会引起发热。前一种情况,按你说的物业师傅处理方法是可以的。后面一种情况,或矫正插座上的接触片,或换插座。

45

主题

613

帖子

645

积分

绿野高级黑

Rank: 4

积分
645
8#
发表于 2008-9-12 13:23:18 | 只看该作者

一般室内都是2。5的线 ,空调才是4,谁家开发商那么好心给6的

来自旧版论坛的签名少壮不努力,老大做IT
9#
发表于 2008-9-12 13:52:08 | 只看该作者

一般4就足够了,嘿嘿,我们家自己换的都是10的,

来自旧版论坛的签名―――――
周六爬爬山
周日睡睡觉
周一看照片
周二读游记
周三找计划
周四来确认
周五灌灌水
周六~~~呵呵~~又出发喽~~~~~~~~

爬山不过是在山顶抽抽风......或者......被风抽抽!!

45

主题

613

帖子

645

积分

绿野高级黑

Rank: 4

积分
645
10#
发表于 2008-9-12 14:04:25 | 只看该作者

昏~~您家是干电烤串的么

来自旧版论坛的签名少壮不努力,老大做IT
:)有人懂电力这方面的问题吗? 雪儿姑娘 2008-09-12
不用扩容 zgz17 2008-09-12
不是学电的,听说负荷过大线路会发热,如果接触不良也会导致线路,尤其 接触点发热。 123456123456 2008-09-12
不需要 无疆界 2008-09-12
处理正确,是接触不良造成的 一番 2008-09-12
奇怪,5年的房怎么会有“接闸的线”? zain 2008-09-12
外线应该没问题,户内的线,如果是截面为6平方毫米的铜线,也应该没问题 dbz 2008-09-12
一般室内都是2。5的线 ,空调才是4,谁家开发商那么好心给6的 gfire 2008-09-12
一般4就足够了,嘿嘿,我们家自己换的都是10的, 忽然想通了 2008-09-12
昏~~您家是干电烤串的么 gfire 2008-09-12
烤鸡翅膀我最爱吃 小白兔橙子 2008-09-12
哎呀,忘记你原来是吃素的 gfire 2008-09-12
快速回复 返回顶部 返回列表